Показать сообщение отдельно
Старый 22.04.2012, 09:49   #7
shpas
Пользователь
 
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: Инта/Россия
Сообщений: 203
Скачано: 2
Закачано: 0
Репутация: 11
shpas is on a distinguished road
Цитата:
Сообщение от valeryk Посмотреть сообщение
Спасибо за консультацию. А я думал, чтобы щипало, когда за корпус и батарею берёшся. Вот именно к защитному проводнику. Но только не к "зануленному" в розетке на стене. Про УЗО почитайте соответствующую главу в ПУЭ.
По большей части я консультировал топикстартера. Защитный провод должен быть обязательно не только заземлён, но и занулён - на вводе в здание или на трансформаторной подстанции (по системе TNC или TNS, соответственно). Простое заземление не даст нужных токов замыкания для срабатывания защитного устройства, а простое зануление может дать обратный эффект - при обрыве нулевого провода на корпусах оборудования может появиться фазное напряжение (через другие подключенные к этой линии нагрузки).
При ёмкости 0,1 мкФ конденсаторов помехоподавляющей цепи и подключении защитного проводника, ток небаланса дифференциального УЗО будет около 7 мА, при 0,15 мкФ - больше 10 мА, что уже достаточно для срабатывания УЗО. Поэтому для такого типа устройств УЗО не применяется.
shpas вне форума   Ответить с цитированием