Старый 14.02.2019, 12:29   #1
5saleru
Пользователь
 
Регистрация: 29.10.2010
Адрес: москва
Сообщений: 21
Скачано: 0
Закачано: 0
Репутация: 0
5saleru is on a distinguished road
совместимость полочных БП NT6D41AB/CA для M-061

совместимость полочных БП
M061
поставили NT6D41AB -
на место где стоял NT6D41CA
Блок AB молчит как рыба. Блоки исправны, ставили несколько штук, все молчат.
Вроде параметры те же. 3 вольта на процессор есть

Это читал
Сообщение от Gluker Посмотреть сообщение
по NN43001-254, 05.02 November 2010
• NT6D41BA for Network Modules
• NT6D41CA for Core/Network Modules
BA не подходит для Core, а CA - универсальный.
Разница между ними - дополнительное питание 3В, необходимое для СРР.
Помнится мне, пришел один раз "доработанный ВА", в которой просто были
допаяны вручную необходимые элементы и переклеена бирка.


Может кто знает, что там надо в блоке перепаять? Есть только AB лишние , а надо похоже CA.

Последний раз редактировалось 5saleru; 14.02.2019 в 14:33.
5saleru вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Старый 21.02.2019, 14:37   #2
5saleru
Пользователь
 
Регистрация: 29.10.2010
Адрес: москва
Сообщений: 21
Скачано: 0
Закачано: 0
Репутация: 0
5saleru is on a distinguished road
NT6D41CA

оказывается блоки NT6D41CA тоже бывают разные.
берем NT6D41CA rel 02
ставим на место NT6D41CA rel 04
включается и гаснет. не работает
смотрим внимательно на блоки и видим что на rel 04 присутствует еще одно напряжение -48в судя по надписи на обратной стороне блока.

Может кто прояснить ситуацию?
5saleru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 21:41   #3
С_Стар
Пользователь
 
Регистрация: 12.05.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 1,671
Скачано: 1
Закачано: 0
Репутация: 30
С_Стар is on a distinguished road
По поводу "разности" NT6D41CA. Ниже - объяснения производителя по поводу требований.

Знающие люди настраивают болезный M1 или вопросы на предмет новой темы в разделе "продаю"?

Здесь тоже можно найти. Не для последнего релиза ПО, но пойдёт.

CS1000 Any Release: System is not booting up
Rate Content Rate this Page

Doc ID: SOLN171322
Version: 6.0
Status: Published
Published date: 15 Jul 2010
Updated: 21 Feb 2016
Author:
Content Migrator

Details
System is not booting up

Problem Clarification
CPP
Any release

Scenario:
System is not booting up.
LED on floppy drive does not light up during install.
System will not boot off install disk.
No indication of boot sequence on J25 CPSI port.
LED on CP card is lit.
LED on MMDU CD-ROM drive is lit.
Recent change:
Upgraded to CPP.



Cause
Incorrect vintage of power supplies for the CPP core/net module.

Solution
Obtain the following power supplies:

1. For AC systems: NT8D29BA
2. For DC systems: NT6D41CA

Refer to NTP 553-3021-258 for correct vintages

These power requirements are the same for both the 61C CPP and 81C CPP platforms.
С_Стар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 00:34   #4
5saleru
Пользователь
 
Регистрация: 29.10.2010
Адрес: москва
Сообщений: 21
Скачано: 0
Закачано: 0
Репутация: 0
5saleru is on a distinguished road
Спасибо за ссылки, но
В том то и дело, что везде пишут одинаково

NT6D41 Power Supply DC
Converts –48 V DC to +5 V and ±12 V DC to provide required voltages for CPU, network, and
Meridian Mail equipment.
The NT6D41 comes in two vintages:
• NT6D41BA for Network Modules
• NT6D41CA for Core/Network Modules

Это уже понятно, но нигде нет про то, почему в 4 релизе NT6D41CA дополнительное напряжение 48в.
в третьем и втором релизе его нет. И 2 и 3 релиз не работают на месте четвертого. Вот в чем проблема.
5saleru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 08:41   #5
С_Стар
Пользователь
 
Регистрация: 12.05.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 1,671
Скачано: 1
Закачано: 0
Репутация: 30
С_Стар is on a distinguished road
Если не пишут о влиянии разных rel, вероятно, они не важны...
С_Стар вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Закладки

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
нужна программа DOS для P211W KX-TD1232 BX Cartoon АТС 10 12.10.2018 13:42
Продаю Комплектующие к Siemens Hicom 300/HiPath 4000, Hicom150/HiPath 3000 Елена СИ АТС и все для АТС 1 05.10.2018 09:25
Продаю Платы для цифровой АТС Nortel (Avаya) NT8D14CBE5 clever17 АТС и все для АТС 0 25.09.2018 18:08
Продаю Модули, блоки питания и т.д. к АТС SIEMENS Михаил АТС и все для АТС 0 09.02.2018 10:40
МиниАТС Samsung euroDCS: проблемы с переводом звонка Kr0w АТС 22 28.03.2006 14:23


Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.


     
Работает на vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
© Все права защищены.
Андрей Рыжиков 1996 - 2009