craft77777
Пользователь
 
Регистрация: 29.12.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 154
Скачано: 8
Закачано: 0
Репутация: 11
craft77777 is an unknown quantity at this point
Авария блоков питания на OSB (3800)

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
У меня авария на АТС OSB (3800). На первом кабинете, который содержит процессорную плату накрылись разом оба блока питания LUNA-2. В моей практике такого еще ни разу не случалось, чтобы оба блока питания отказали враз.
Станцию мы восстановили, использовав два резервных блока.
Хотел споросить, никто не сталкивался с подобной ситуацией? Не могу никак понять из-за чего произошла подобная ситуация. Станция питается от большого УПСа, который и от пульсаций и перегрузок спасает
Какова нормальная загрузка 1-го блока питания?
В процессорном кабинете имеется еще 3-й слот для блока питания. Если туда установить еще один блок питания, снизит ли это нагрузку на два первых блока?
Можно ли добавлять блоки питания не выключая питания всего кабинета? Или сначала полностью обесточить АТС или кабинет, а затем устанавливать новый блок?
Снятые с АТС блоки питания не имеют никаких признаков неисправности... Они подлежат ремонту или их просто меняют
на новые?

Буду очень признателен за комменты
__________________
Дорогу осилит идущий
craft77777 вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Старый 24.09.2018, 22:17   #2
explorer
Пользователь
 
Регистрация: 19.08.2005
Адрес: СПб
Сообщений: 414
Скачано: 0
Закачано: 0
Репутация: 18
explorer will become famous soon enough
Была недавно у знакомого похожая ситуация с ИБП APC:
входное напряжение подскочило и ИБП перевел нагрузку на байпас.
Выгорели БП почти у всего, что было к ИБП подключено.
Оказалось, что эти ИБП не защищают нагрузку от бросков напряжения выше нормы.
Если у Вас ИБП APC, очень может быть, что случилось именно это.
explorer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 23:53   #3
craft77777
Пользователь
 
Регистрация: 29.12.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 154
Скачано: 8
Закачано: 0
Репутация: 11
craft77777 is an unknown quantity at this point
Вы правы, ИБП АРС. Но в дополнительном кабинете все блоки питания - 3 штуки оказались целехоньки. Еще парочка цисок также была подключена к этому же ИБП и тоже выжила.
Возможно они были более возрастными по сравнеию с блоками в дополнительном кабинете
__________________
Дорогу осилит идущий
craft77777 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Закладки

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
HiPath 3800 авария Rassel86 АТС Hicom/Hipath 2 25.10.2016 16:21
Совместимость блоков питания для Ericsson BPN250 mavrody АТС 3 16.12.2013 13:55
Продаю новый источник питания LUNA2 для АТС SIEMENS HiPath 3800 Danpil АТС и все для АТС 0 01.11.2013 19:46
Продаю Siemens HiPath 3800 + 6 модулей! exte АТС и все для АТС 0 05.10.2009 15:05
различия блоков питания Ad и Ca ivanopulo АТС Meridian 7 25.11.2008 14:36


Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.


     
Работает на vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
© Все права защищены.
Андрей Рыжиков 1996 - 2009